音乐乐乐 发布于 2007-5-31 10:04:00 敢不敢用?万一电网波动后电压是400V是不是就坏啦?
* - 本贴最后修改时间:2007-5-31 10:04:54 修改者:音乐乐乐 gyt 发布于 2007-5-31 10:17:00 一般来说,没问题。
不过批量生产最好不用。
音乐乐乐 发布于 2007-5-31 10:38:00 还是让他们别用吧.
chunyang 发布于 2007-5-31 12:23:00 继电器触点的耐压由间隙距离决定,过限使用可能会发生空气击穿而打火的现象,后患无穷。如果接380V的接触器那更是万万不可,接触器是感性负载,瞬态感应电压可是明显高于供电电压的。
yewuyi 发布于 2007-5-31 13:15:00 或者换DELAY
|