logtan 发布于 2004-5-13 23:04:00
【求问】TTL驱动固态继电器的问题 用PCI的采集卡,数字输出DO说是标准的TTL电平,想用DO输出驱动固态继电器,该怎么设计接口电路? 一些书上说固态继电器可以直接用TTL电平驱动,但是查了一下,其驱动电流大多在几MA~十几个MA的范围内,有点担心罩不住,有没有哪位高手设计过相关的电路,给指点一下,谢了! xuzanlon 发布于 2004-5-14 9:21:00
TTL说得是电平匹配,并没有涉及驱动电流阿 ningmao 发布于 2004-5-18 16:03:00
能说吗?兼职可否?多少钱? liao456 发布于 2005-9-16 10:42:00
用TTL反向器,要不就用三极管来驱动了 SupermanTm 发布于 2005-10-16 15:27:00
TTL 电路的“拉”电流足够驱动的,固态继电器的控制端事实上是个光隔,让它的阳极直接接5V,然后用 TTL 电路去“拉”它的阴极,工作是可靠的。 tutu66 发布于 2005-10-20 21:46:00
固态继电器就需要10-20MA,建议用74LS06,74LS07缓冲,驱动电流达100MA,可靠性也好。 meling 发布于 2005-10-25 8:54:00
uln2003 7达林顿管 也可以 tutu66 发布于 2005-10-25 19:23:00
ULN2003是达林顿管,在低电压应用时,其驱动损耗1-1.4v,要小心。 如果用于驱动传统5V继电器,那就很容易出问题。 qqqqqw 发布于 2005-10-27 14:00:00
可以用三端稳压管组成扩流电路,电流需要跟据继电器选(78XX)系列或(713xXX)系列,将模拟信号转换数字信号. tutu66 发布于 2005-10-27 22:31:00
8楼对78XX很熟悉啊? 但不能治百病,我看你开了很多方子了。 别误导了,。。。 这个问题,在楼主的两个问题中,我回答的非常明确了。| 【关闭】 【打印】 |
|
|
|
|