| 发个比较老的三相电检测图,大家帮忙分析一下,谢谢 |
| 新闻出处:21ic
发布时间: 2007-07-11 |
lijingang 发布于 2007-7-11 8:37:00 检测三相电相电压,线电压,线电流,功率,功率因数,谐波含量等参数
1。采样时只是电压进行了频率跟踪,电流没锁相环倍频电路,这样采出电流值不是不同步了吗,同一相电压电流有相角的阿,不然功率因数是1了? 2。采用4052引入测量信号,那信号公共端取哪里,难道3个电压互感器和3个电流互感器一个端子接在一起了?

maychang 发布于 2007-7-11 12:25:00 显然是电压互感器二次以及电流互感器二次都接地。
再说问题1 不同步,好像误差也不大,只要每个周期取样够多。
|