z_no1 发布于 2007-10-27 10:24:00 我看了一下,大部分小体积的切换电压交流230.直流只有60v,现在用松下的ds2y-s-dc5v,可以切125VAC0.3A 110VDC0.3A 30VDC 1A.但是双刀的,体积嫌大了些.OMRON的G5V-1体积够小,但PDF上说只能切60VDC,我的切换电流也就几个MA,但对可靠性要求高.有无合适的型号推荐一下?
老黄头 发布于 2007-10-27 11:37:00 随便找个继电器就行了。
你给的数据:“松下的ds2y-s-dc5v,可以切125VAC0.3A 110VDC0.3A 30VDC 1A”。
请注意!
1A 可以切 30VDC 0.3A 可以切 110VDC
那么“大部分小体积的切换电压交流230.直流只有60v”
“几个mA的电流”可以切多少伏?
dadodo 发布于 2007-10-27 11:52:00 AQY214
图片上是AQW214,相当于2个AQY214

z_no1 发布于 2007-10-27 14:17:00 切换的限制不知是功率还是电压,要是功率那就没问题了,要是受限于电压,那G5V-1这些就不好用,因为这是跟可靠性有关,我也试不出来,
xwj 发布于 2007-10-27 14:48:00 最高电压限制实际上就是出点的灭弧能力, 电压太高的话回造成电弧拉不断,就会持续放电,没限流的话触点几秒钟就烧坏了;有限流的话触点不会坏,但会由电弧构成导电通道,造成关不断的现象。
LZ的继电器60V的额定参数用到85V应该是没问题的,可以自己多测试下,但从产品的可靠性角度考虑的话还是最好不要这样用. 毕竟器件参数是有误差的,存在一致性问题
老黄头 发布于 2007-10-27 16:30:00 产生的电弧也小,产生的热量也小,灭弧也就容易。
灭弧的主要方法就是冷却电弧,小继电器主要靠空气和接点的热容量。
交流容易灭弧是因为过零点,过零点时电弧熄灭,如果接点之间的空气冷却到不电离时,电弧就熄灭了。
直流不容易灭弧 是因为不过零点,只有靠接点断开时空气间隙和接点的热容量来冷却电弧。
所以 断开的电流小,产生的电弧也小,产生的热量也小,灭弧也就容易。
日本人明白这个道理,也会做买卖,就标明自己的继电器 “110VDC 0.3A 30VDC 1A”。
z_no1 发布于 2007-10-27 18:42:00 我那个是一个报警输出,很少很少用,要不我把它设计成只有出了问题才吸合动作,关不断也不要紧,整机关电后它总能关断了吧?另外我本来想用固态继电器的,但有资料说固态继电器在关断时也有小的漏电流,我这个是信号输出。就不敢用了。
|