| 向各位高手咨询220Vac输入,不带隔离的开关量输入电路设计思路! |
| 新闻出处:21ic
发布时间: 2007-07-05 |
wpe 发布于 2007-7-5 9:09:00 外面进来的是220Vac的市电信号,而且要求尽量不用隔离器件(因为通道太多,如果采用隔离的话成本会增加许多,当然如果哪位有非常便宜的隔离方案,那真的是太感激了),望诸位指点迷津,等待ing......
maychang 发布于 2007-7-5 9:14:00 成本并不高,每路两三毛钱。
wpe 发布于 2007-7-5 10:07:00 俺家以前用的是Vishay或者Toshiba的光耦,都挺贵,当然主要是可靠性方面的考虑,国产的便宜,就怕性能上不及...
maychang 发布于 2007-7-5 10:11:00 开关量有公共端用521-4,没有公共端用521-1。
wpe 发布于 2007-7-5 10:13:00 有没有隔离电压挺高的集成输入芯片之类的东西呢?
wpe 发布于 2007-7-5 10:29:00 521-1,2,4都是直流的呀
|